sinzal
Goto Top

Netzwerkverbindung zu USV APC SMT1000RMI2UC herstellen

Hallo Admins,

Ich habe (mal wieder) eine USV vom Hersteller APC gekauft, dieses Mal den Typ SMT1000RMI2UC. Daran sollen 2 Geräte über Netzwerk verbunden werden, welche über dieses mit der Software PowerChute im Fehlerfall heruntergefahren werden. In der Einrichtungs-Beschreibung von PowerChute steht, dass man die IP-Adresse der USV hinterlegen und im Webmenü der USV nötige Einstellungen dafür vornehmen soll.
Nun ist mein Problem, dass ich schon gar nicht ins Webmenü der USV gelange. Ich habe an der Rückseite des Geräts 2 verschiedene RJ45-Buchsen. An einert steht "SERIAL" aufgedruckt. Diese bekommt auch über DHCP, wenn sie an mein Netzwerk angeschlossen ist, keine IP-Adresse zugeteilt. An der anderen Buchse ist auf einem grünen Schild "SmartConnect" aufgedruckt. Verbinde ich diese Buchse mit meinem Netzwerk, so bekommt die USV per DHCP eine IP-Adresse (sagen wir 192.168.2.151) zugewiesen, die ich auch per Ping erreichen kann.
Jedoch ist es mir nicht gelungen, per Browser (getestet: Firefox, Google Chrome) auf das Webmenü des Gerätes zuzugreifen. Aufrufe von http://192.168.2.151 und https://192.168.2.151 brechen stets ab. Ich habe in der Dokumentation keine Hinweise gefunden, dass man bei dem Gerät einen spezifischen Port aufrufen soll. Wisst Ihr da genaueres?
Weiterhin gibt es eine Klappe, an der wohl eine zusätzliche Steckkarte eingebaut werden könnte. Dieser Slot ist unbesetzt. Ich habe gelesen, dass es NMC-Karten geben könnte, die in einem solchen Slot verbaut werden können. Wird eine solche Karte zwingend benötigt, um auf das Browsermenü der SMT1000RMI2UC zuzugreifen? Oder würde ein Zugriff auch schon über die standardmäßig verfügbaren RJ45-Buchsen funktionieren?
Kennt sich jemand mit der SMT1000RMI2UC aus, der mir da weiterhelfen könnte?

Viele Grüße, Sinzal

Content-Key: 4809596538

Url: https://administrator.de/contentid/4809596538

Printed on: April 27, 2024 at 11:04 o'clock

Member: nighthawk1981
Solution nighthawk1981 Nov 30, 2022 at 08:47:17 (UTC)
Goto Top
Hallo,

Handbuch gelesen? Mit der SmartConnect Netzwerkbuchse kannst du das Gerät über die Website smartconnect.apc.com managen. Für lokales Netzwerk bräuchtest du eine Erweiterungskarte (wenn es dies für die USV gibt)

e7d63649-b48b-4c01-b177-842495ccdd6f.

Gruß
Daniel
Member: MacLeod
MacLeod Nov 30, 2022 at 08:54:32 (UTC)
Goto Top
Hallo
Du brauchst die AP9640 oder AP9641 Management Karte für dein Gerät.
MfG,
MacLeod
Member: Visucius
Visucius Nov 30, 2022 updated at 09:27:40 (UTC)
Goto Top
Mein Gott, 1000 EUR für ne Batterie und dann wollen die nochmal 600 Tacken für nen "Netzwerk-Modul"?!

Das ist ja wie HP in den 90ern. Kannste Dir nicht ausmalen 😂
Member: goscho
goscho Nov 30, 2022 at 09:47:48 (UTC)
Goto Top
Moin
Zitat von @Visucius:

Mein Gott, 1000 EUR für ne Batterie und dann wollen die nochmal 600 Tacken für nen "Netzwerk-Modul"?!
Die AP9640 (Netzwerkschnittstelle) bekommst du für 300 € online, bei der 9641 ist eine Raumüberwachung dabei.

Das ist ja wie HP in den 90ern. Kannste Dir nicht ausmalen 😂

Muss man ja nicht nehmen, gibt doch Alternativen. face-wink
Member: MacLeod
MacLeod Nov 30, 2022 at 09:51:57 (UTC)
Goto Top
?
Alternative zu einer Original APC Managementkarte?
Jetzt hast Du mich Neugierig gemacht.
Member: goscho
Solution goscho Nov 30, 2022 at 10:21:41 (UTC)
Goto Top
Zitat von @MacLeod:

?
Alternative zu einer Original APC Managementkarte?
Ich meinte Alternativen zu APC bzgl. USV face-wink

Anstelle der Netzwerkschnittstelle kann man in der APC-Software (Powerchute Business Edition) ein Remote-Shutdown-Script einbinden.
Damit können nicht per seriellem oder USB-Kabel verbundene Geräte heruntergefahren werden.
Wichtig ist hier (wie auch bei Verwendung der Netzwerkschnittstelle, dass der Switch auch über die USV abgesichert ist und bei Stromausfall noch läuft.
Member: Sinzal
Sinzal Nov 30, 2022 at 12:15:27 (UTC)
Goto Top
Hallo Leute,

vielen Dank für eure Antworten. Und schade, dass es über die einfache Netzwerkschnittstelle nicht geht. Die Variante mit dem Skript von @goscho klingt auch interessant. Ich muss mal sehen, ob ich da eine stabile Lösung gebastelt bekomme.
Danke euch allen und eine schöne Adventszeit.

Viele Grüße,
Sinzal
Member: chiefteddy
chiefteddy Nov 30, 2022 at 17:21:50 (UTC)
Goto Top
Hallo,
es gibt auch eine Lösung mit 'nem Raspi statt der APC-Netzwerkkarte.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:/ ...

Jürgen
Member: goscho
goscho Dec 05, 2022 at 09:32:07 (UTC)
Goto Top
Zitat von @chiefteddy:

Hallo,
es gibt auch eine Lösung mit 'nem Raspi statt der APC-Netzwerkkarte.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:/ ...

Du hast aber auch gesehen, dass damit keine Server heruntergefahren werden sollen?
Bringt dem TO ja nicht viel.
Member: chiefteddy
chiefteddy Dec 05, 2022 at 15:29:42 (UTC)
Goto Top
Und warum soll ich damit keine Server herunterfahren können?

Jürgen