Hallo,

ich steh gerade auf der Glasfaser Leitung ...

Gehört in ein Prüfprotokoll für LWL Kabel die Angabe der Länge des gemessenen Kabels?
Zumindest im Inhouse Bereich sollte die Länge ja eigentlich kaum Einfluss auf die Dämpfung haben .
Aber ist dem auch so?

brammer

Content-Key: 666465

Url: https://administrator.de/contentid/666465

Printed on: April 19, 2024 at 16:04 o'clock

Member: Der-Phil
Solution Der-Phil May 06, 2021 at 08:10:56 (UTC)
Goto Top
Hallo!

Ja, für mich gehört das in jedem Fall dazu.
Die Länge ist ja sogar innerhalb von Gebäuden ein Thema - vor allem bei Multimode.

Hier siehst Du die Zertifizierungsrichtlinien:
https://www.viavisolutions.com/de-de/loesungen/hyperscale-und-mehrpartei ...


Ich lasse immer auch mit OTDR zertifizieren.

Gruß
Member: Lochkartenstanzer
Solution Lochkartenstanzer May 06, 2021 at 08:15:15 (UTC)
Goto Top
Zitat von @brammer:

Hallo,

ich steh gerade auf der Glasfaser Leitung ...

Gehört in ein Prüfprotokoll für LWL Kabel die Angabe der Länge des gemessenen Kabels?

Ich würde das auf jeden Fall in einem Protokoll erwarten.

Zumindest im Inhouse Bereich sollte die Länge ja eigentlich kaum Einfluss auf die Dämpfung haben .

Kommt auf die Glasfaser an. Es gibt welche die schon bei 1km spürbar dämpfen. Und inhouse können da durchaus einige Meter zusammenkommen. Ist ja nicht immer so, daß man ein "Einfamilienhaus" mit Glasfaser bestückt, sondern auch Bürotürme oder Fabrikhallen, die sehr weitläufig sein können.